| | | | Сёма, а что произойдет с давлением нагнетания компрессора когда
| | | | низкое давление всасывания так_же снизит ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПРЕССОРА. | | | | | ? | | | | |
Ничего не произойдёт, потому что давление нагнетания равно давлению конденсации которое при достаточном охлаждении не изменится. Тепловая нагрузка на конденсатор тоже не превысит расчётную при уменьшении давления всасывания, поскольку уменьшение давления всасывания означает уменьшение подачи фреона в испаритель. А меньшим количеством фреона никак не возможно передать большее количество тепла от испарителя к конденсатору и тем самым превысить расчётную нагрузку конденсатора. Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:mechikПочему низкое давление всасывания тоже снизит ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПРЕССОРА? По тому же принципу, что и высокое давление нагнетания. Есть мертвый объём компрессора, поршень доходит до вмт и в мертвом объёме остаётся газ под давлением нагнетания, далее поршень идёт вниз и всасывающий клапан откроется только тогда, когда давление сравняется с давлением на всасывании. Чем ниже давление всасывания, тем дальше вниз идёт поршень не совершая всасывания. Соответственно тем меньше газа попадёт в цилиндр и будет потом сжато - тем меньше производительность компрессора. Может дойти до такого момента, что компрессор будет сжимать и разжимать одну и ту же порцию газа. Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: | | | | | | | | Вы тоже ответьте, пожалуйста | | | | | конечно нет | | | | | Спасибо!
|
Зарегистрирован: 02 июн 2018, 18:29 Сообщения: 285
Должность: Третий механик
Тип судов: Балкеры
Репутация: 3
|