Popeye а что за компрессор в этой установке? Есть ли у него регулировка производительности? Если имеется, то я бы еще в качестве причины подозревал, что вторая ступень не отключается при понижении давления всаса. Уж очень резко оно у вас падает после старта до нуля градусов (по шкале давления). Дальше все происходит в такой последовательности: при отрицательной темп-ре кипения на испарителе образуется тонкий слой инея, который уменьшает проток воздуха - теплообмен падает - фреон кипит менее интенсивно, его тем-ра падает - испаритель обмерзает еще больше - трв (если он у вас в порядке) прикрывается - давление всаса становится ниже, что также понижает и тем-ру кипения. В общем, по нарастающей. Не уверены в количестве фреона - соберите его весь в recovery cylinder при помощи recovery unit и заправьте ровно 5кг как указано на шильдике. Потом выясняйте почему давление такое низкое. ТРВ я бы пока не трогал.