Всем привет! Прошу помощи по данной железке, если вдруг кто то сталкивался или просто хорошо знаком с настройкой регуляторов пожалуйста откликнитесь. Суть. Блок электронный на микроконтроллере Celsitron, трехходовой клапан воды HT контура и датчик температуры. В какой то момент на маневрах начали появляться забросы t, как потом оказалось клапан подклинивал - но кто то полазил в настройках и сбил их напрочь. Теперь не можем настроить. У нас мотористов вахтеных нет, контора сервис не хочет заказывать, а работать надо и приходится тяжело Скачали мануал с инета попробовали настроить - не выходит, на маневрах не справляется - оч большие забросы температуры на ГД. Регулятор "тупит" так: Растет t, регулятор начинает открывать клапан, когда t начинает уже падать на 1 градус регулятор все еще продолжает охлаждать секунд 25, t начинает очень быстро падать и когда регулятор начинает закрывать клапан уже слишком поздно - ГД переохлажден. И наоборот. На стоянке и полном ходу все ок. Раньше регулятор перемещал клапан сразу на большую величину когда "понимал" что не успевает за изменением t. Теперь только по чуть чуть хоть и часто. все равно не успевает. 1)Как вернуть? 2)Еще есть какая то оптимизация в меню тоже не получается активировать. 3)не показывает десятые доли градуса. Включаю в меню этот параметр вместо 82 становится 8.2 вместо нужных 82.4 например Помогите пожалуйста!!!
|