Вновь рад всех приветствовать..!
Итак..
Начну с того что не меняя АВР пытался избавится от колебания(перетеканя) токов между двумя работающими в параллели генераторами.
Для этого опять начал с начала, выставил Uхх первого и второго генератора(третий пока не трогал) по 455V, взял в параллель. Активная нагрузка как положено раскинулась 50 на 50..%, токи не много на пере косяк. Дал поработать в параллели около 30 минут,(подождал пока нормализуется температурный режим обмоток генераторов). Немного подстроил на еденице статизм регулятором S droop, по не многу токи уравнялись, но спокойствия не наблюдалось(продолжали не быстро колебаться в пределах 40-45А). После этого установил регулятор R47 на 30%, скорость колебаний уменьшилась, но полностью не исчезла, иногда появлялись как всплески тока порядка 20-30А, добавил до 40%, все без изменений, установил на 50%, стало также как и при ноле.
Понял, что ни чего хорошего из этого не выйдет, и поменял АВР на еденице на новый. Все настроил с начала.
После настройки все получилось на много лучше, колебания тока почти не заметные, косинус-Ф стал примерно 0,87 на обоих генераторах.
..другие параметры АВРов S1_40%, S2_50%, U1,2_55%, K_25%, T_75, R47_40
Сейчас остается наблюдать при разной нагрузке как будут происходить дела, и настроить тройку относительно еденици.
Огромное спасибо всем участникам, отдельное спасибо ENTE69HW...!!
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: | | |
| | | | | вывод: R47 в ноль нафуй, перемычку сделать ОУПЕН чтоб наверняка )))) | | | | |
Забыл спросить: перемычка BR2 снята у кого-нибудь? | |
| | |
...у меня это перемычка стоит на месте.