Oleg541 28 июл 2016, 03:15
|
|
Доброго времени суток. Прошу помощи по провизионке. Работала провизионка нормально. В камерах были нормальные температуры. В смотровом стекле конденсатора виден на 1/4 стекла фреон. Решили перейти на другой компрессор. ... Перешли. Решили добавить фреона. Добавили. И когда запустили систему, труба нагнетания компрессора-теплая, а раньше рукой невозможно было взяться. И всасывающая труба вместе с компрессором начинает обмерзать. В стекле фреона где-то чуть меньше полстекла. Давление нагнетания где то 12 бар. Но температура в камерах не понижается. Мы прикрыли клапан за конденсатором и тогда компрессор работает в нормальном режиме. То есть в камерах нормальные температуры. Так он с прикрытым клапаном работает уже 2 недели. Хочется понять, что не так? Схему прилагаю. |
Откуда: Мурманск
Должность: Второй механик
Тип судов: Контейнеровозы
Репутация: 27
|
kreyckopf 29 авг 2016, 15:24
|
|
|
Должность: Старший механик
Тип судов: Heavylifts
Репутация: 21
|
Кто сейчас на конференции