Коллеги, если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, ну или просто имеет на этот счет какие либо соображения и готов соответственно помочь советом начинающему электромеханику то заранее благодарю
У меня на судне(судну несколько лет всего) установлена пожарная станция фирмы Consilium. Модель - Salwico fire alarm CS4000. Система состоит из: Control unit Control unit repeater Base board (она же Hardware на сколько я понимаю; имеется кнопка reset, нажимал неоднократно, но алармы, исчезнув, через несколько часов выходили вновь) Rectifier board (имеет три вида питания: основное, аварийное и от батарей; имеется кнопка reset, но нажимать ее как то боязно, не повлечет ли это за собой какие нибудь нежелательные последствия?, да и потом в то, что это может быть решением такого вида проблемы верится слабо) Output board Zone board Loop board(помечена фломастером как 253) Loop board(помечена фломастером как 254)
А алармы выходят такие: ZONE 40 UNKNOWN LOOP DEVICE 253 NO ANSWER, FAULT (128)
ZONE 40 UNKNOWN LOOP DEVICE 254 NO ANSWER, FAULT (128)
Что я делал:
Открыв мануал по системе я сразу увидел комментарии к фаултам и найдя свой (128-й) я увидел что предлагается 4 варианта причины и способы их решения: - два луп-юнита имеют одинаковый адрес(это не так, на дип-свичах у них разные адреса) - сгорел фьюз, выходит дополнительный аларм(это не так, никаких дополнительных алармов нет) - обрыв кабеля, выходит дополнительный аларм(это не так, никаких дополнительных алармов нет) - Hardware fault. Решение - заменить юнит.
Зная о том что: в зипе у меня ничего нет и заказывать бесполезно ибо не пришлют, никакой береговой сервис мне тем более не светит, ранее подобных проблем со слов человека у которого я принимал дела не было, на судне очень сильная вибрация, ПОЧИНИТЬ ПЛАТУ (Base board, она же Hardware) я не могу, я решил сделать единственно возможное на мой взгляд действие: отсоединил а затем вновь подключил на место все провода подходящие к 253-й, 254-й и к главной Base board(она же hardware, на проблему в котором мне указывает мануал) платам, вибрация все-таки, мало ли... После этого сделал как обычно ресет прямо на панели станции. На этот раз фаулты не выходили целых пять дней, я уже и думать забыл про пожарку решив что проблема ушла да и к тому же у меня других работ достаточно, но сегодня они вышли опять и теперь я даже как то затрудняюсь придумать что предпринять.
Вопрос: как вы считаете, стоит ли остановиться на том, о чем пишется в мануале, ну что типа это Hardware fault и соответственно НАСТАИВАТЬ на том, что следует прислать мне новую плату/вызвать сервис если я не имею права там что то менять сам, или прежде можно попробовать что то еще, то самое, о котором я просто в силу отсутствия опыта пока не знаю?
|
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 21:20 Сообщения: 9
Должность: Электромеханик
Тип судов: Химовозы
Репутация: 0
|