Сделать бэкапы ROSов. Это даже не мои рекомендации, а изготовителя. Хотите делайте Акронисом, хотите, вообще не делайте. Я делал только бекап на флешку папок Конгсберга, игнорировав записи в реестре.
Выключаем ROS1 из работы ( “Shutdown DC C20”).
Редактируем rio.dat и engunit.dat. Они находятся в папке C:\Ros\Config\Database. Файл engunit.dat содержит единицы измерения и скорее всего его не придется редактировать если необходимые нам единицы (m, bar, degree, mbar….) там уже имеются. Если новый параметр цифровой, т.е. контакт датчика, то engunit.dat редактировать не требуется.
Если нужны новые единицы, то все таки редактируем engunit.dat . “ C:\ Ros\Config\Database\ engunit.dat ” , “Enter“,Открывается файл engunit.dat и просматриваем его. Если необходимые единицы имеются, закрываем файл. Если нет, редактируем его. Например, нам требуется добавить единицу “%” с точность 2 знака после запятой. В конце файла добавляем новую строку. Если последний индекс 81, то строка выглядит как # "% ", 82, 2, . Сохраняем файл.
rio.dat
“ C:\ Ros\Config\Database\ rio.dat” .
Находим нужный DPU в который будет добавляться параметр. Для добавления нового параметра рекомендуем скопировать строчку любого подходящего по типу канала и потом вставить в нужное место. Номер канала должен вставляться по порядку после существующих номеров. После этого эту строчку отредактировать, исправить номер DPU, номер канала, наименование параметра и т.д. Сохраняем файл.
C:\Ros\Basic\Bin\DCConfig.exe
Требуется скопировать измененную базу данных на ROS2.
Находим на рабочем столе Service Console или C:\Ros\Tools\DCConsole.exe, Enter. Открывается программа Service Console. Если Ros2-5 еще в работе, выделить ROS поочередно и нажать “Stop Station”. Когда работа Ros2-5 остановится перезагрузить ROS1 после чего запустится DC C20 и проверить ROS1 в работе и новый параметр. Во время запуска Ros1 нажимать только кнопку "Sound off" первые 3 минуты и не нажимать кнопку “Acknowledge”.Если все в порядке начинаем копирование базы данных и запуск остальных ROS. Для этого нажимаем кнопку WIN и D одновременно, запускаем Service Console , видим что ROS1 работает и другие ROS стоят. Выделить Ros2 и нажать “Copy Database”. Потом выделить Ros2 и нажать “Start Station”. Повторить эту процедуру для остальных ROS.