позвали на днях на маленький древний теплоходик- не работает генератор, ОС-71-У2, 3*220-16квт. сгрел так называемый БКН-1 нашел в сети схемку. так как был в наличии АВР - SINCRO 3008009, решил попробовать заменить На А,А,А контакты питания АВР подключил А,В,С дополнительной обмотки (+) и (-) на щетки ротора-это возбуждение генератора 0 и 230 к выводам силовых обмоток С1 и С2 на контроль напряжения , все заработало, но при пуске даже вентилятора идет просадка как при пуске компрессора прямым включением, и мерцание лампочек есть. самое главное после каждого останова приходиться прикуривать на щетки от аккумулятора. чешу репу- как быть , может есть у кого положительный опыт восстановления таких древностей
|
amvad
корабельный секретарь
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 20:48 Сообщения: 87
Должность: Электромеханик
Тип судов: Яхты
Репутация: 1
|