Навигация, радары, прокладка, корректура, GMDSS, каргопланы и все остальное, чем занимается палубная команда.
Модераторы: Breeze, TakeR
Добрый день.Приехал на судно.Начал смотреть файер план.Он несоответсвует судну.Helicopter room с кучей огнетушителей нет вообще на плане.Где то огнетушить нарисован,где то нет.Мануалы пожарные тоже не указаны.Как быть с ним? Plan approved by class. В офис писать? Что в таких случаях делают?Заранее благодарен.
|
Зарегистрирован: 22 мар 2014, 16:40 Сообщения: 26
Должность: Старший помощник
Тип судов: Балкеры
Репутация: 10
|
sansanich Сначала проверьте соответствие количества оборудования (огнетушители,EEBD, SBA etc) - в Safety Equipment Cetificate Form E. И если нужно корректоровать - запрашивайте офис - они запросят класс - те внесут корректировку. Если у Вас есть Fire Plan в электронном виде - будет намного проще .....
|
Зарегистрирован: 09 окт 2020, 09:25 Сообщения: 1945
Тип судов: Балкеры
Репутация: 1500
|
Принимали судно - неск. раз корректировали ф.п. - как и написал старик
Глупо ждать конца глупости.
|
Зарегистрирован: 03 июл 2016, 08:19 Сообщения: 13176
Откуда: РФ
Должность: Кадет-судоводитель
Тип судов: Многоцелевые суда
Репутация: 1500
|
| | | | sansanich Сначала проверьте соответствие количества оборудования (огнетушители,EEBD, SBA etc) - в Safety Equipment Cetificate Form E. И если нужно корректоровать - запрашивайте офис - они запросят класс - те внесут корректировку. Если у Вас есть Fire Plan в электронном виде - будет намного проще ..... | | | | |
Количество в сертификате соответсвует плану. А вот всё что в Helicopter просто их нет на плане.
|
Зарегистрирован: 22 мар 2014, 16:40 Сообщения: 26
Должность: Старший помощник
Тип судов: Балкеры
Репутация: 10
|
sansanichВам надо внести Вашу коррекцию в электоронную форму (если у Вас нет электронной формы - запросите агента отсканировать план на берегу) и послать в офис с Вашими коментариями - офис пошлет запрос в Класс Plan Approval Department - и те за умеренную плату поставят электронную печать. Вам, по получении плана нужно будет его распечатать( агент на берегу) и повесить на место. PS: Класс сюрвейор на борту не имеет право ставить свою печать на плане бер разрешения своего Plan Approval Department
|
Зарегистрирован: 09 окт 2020, 09:25 Сообщения: 1945
Тип судов: Балкеры
Репутация: 1500
|
| | | | Количество в сертификате соответсвует плану. А вот всё что в Helicopter просто их нет на плане. | | | | |
Если количество тушителей на судне соответствует Фаер Плану - советую не спешить исправлять его. Очень может быть, что в Helicopter Equipment руме хранятся запасные тушители, некое количество которых вы обязаны иметь на судне согласно СОЛАС. Если вы внесете их в Фаер План - автоматически попадете на необходимость дозаказать недостающее количество ЗАПАСНЫХ тушителей. Они не указываются на Фаер Плане, но иметь их в наличии вы все равно должны. Обсуждалось уже. Хуже если весь Фаер План не соответствует судну. Тогда задница. Если же только несколько помещений появилось/исчезло - не беда, это просто говорит о том, что его (Фаер План) давно не обновляли. Ерунда - собираете все исправления, отправляете в офис, они в Класс, золотой ключик у вас в кармане.
|
Зарегистрирован: 17 авг 2003, 22:47 Сообщения: 1579
Откуда: CCCP
Тип судов: Пассажирские суда
Репутация: 1500
|
может площадку оборудовали, а изменения не внесли... Есть книжка полезная - Guide to Helicopter/Ship Operations FIRE FIGHTING EQUIPMENT The following fire fighting equipment or its equivalent should be available as a minimum during all helicopter operations. In many cases these requirements will be covered by regulations issued by the administration of the flag state: (a) At least two dry powder extinguishers with an aggregate capacity of not less than 45kg; (b) A suitable foam application system (fixed or portable) capable of delivering a foam solution at a rate of not less than 6 litres per minute for each square metre of clear zone and sufficient foam compound to enable the rate to be maintained for at least five minutes; (c) Carbon dioxide (CO2) extinguishers with an aggregate capacity of not less than 18kg; (d) A deck water system capable of delivering at least two jets of water to any part of the helicopter operating area; (e) At least two fire hose nozzles which should be of the dual purpose type; (f) Fire resistant blankets and gloves; (g) Sufficient fire proximity suits.
Глупо ждать конца глупости.
|
Зарегистрирован: 03 июл 2016, 08:19 Сообщения: 13176
Откуда: РФ
Должность: Кадет-судоводитель
Тип судов: Многоцелевые суда
Репутация: 1500
|
|
|
|
|
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
|
|
|
|
|