Здравствуйте. Вы проверили внешние цепи датчиков на целостность, работоспособность самих датчиков тоже проверили? В зависимости от типа датчиков (у вас, вероятно, используются ТСП или ТСМ) при нагреве, измеряли сопротивление датчиков? Показания сопротивления при определенных температурах (особенно в зоне, где у вас выходит аларм) соответствуют градуировочным таблицам? В цепи между датчиком и аналоговым входом ПЛК, есть еще какие-то элементы? Возможно внешний блок питания, модуль гальванической развязки, etc. Если все это проверено и замечаний нет, возможно, неисправен один или несколько каналов модуля аналогового ввода. Сигналы с проблемных датчиков завести на резервные каналы и, соответственно, сконфигурировать ПЛК, как вариант. Подать на модуль сигнал с образцового прибора (калибратора) и посмотреть, что показывает AMS.
|