| | | | Здравствуйте уважаемые форумчане.Вопрос вот в чем: имеется автомат FG400 Gen Electric для двигателя 360 А. Как высчитать правильно уставку по короткому замыканию? Регулировка по кратности от 2 до 13 и соответственно от 250 до 5200 А. Двигатель на bowthruster. | | | | |
Для выставления корректной величины «по короткому замыканию», как правильно написал выше Егорий, Вам нужно выставить не только величину тока, но и время отключения автомата, т.е. задать "токо-временную" характеристику, которая обеспечит селективную защиту судовой питающей сети от развития тока КЗ в данном фидере. Если же имелась в виду, уставка, требуемая для того чтобы автоматический выключатель выдерживал максимальный пусковой ток электродвигателя трастера, то ее величина будет зависеть от метода пуска и типа электродвигателя. Например, при прямом пуске асинхронного электродвигателя без нагрузки на валу эта величина принимается In=5~7. Поскольку нет ясности со схемой привода, непонятно о какой настраиваемой величине идет речь и почему потребовалось перенастройка АВ, общая рекомендация может быть такой: Автоматический выключатель должен выдерживать максимально возможный пусковой ток привода и в случае КЗ отключаться раньше, чем выключатель , питающего его щита. Удачи!
|