Lubricator прав! Частота меряется не между фазами, а между фазой и "0" (землей можно сказать - но не берегом ) Отсюда есть вероятность, что FLUKE FL179 видит что другое, только на фазах В и С. Ведь всмотревшись в картинку, фазы А - С и А - В меняются относительно друг друга одинаково. Т.е совсем себя ведут по другому, нежели В - С . (ЯТД) Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: | | | | А такой вопрос -имеем три генератора работающих в параллели-на всех трёх одинаковая нагрузка-но на двух показания амперметра одинаковые,а на третьем ток почти в два раза больше-минута на размышление-что,где и когда делать? | | | | |
Нагрузка, т.е Активная мощность? А реактивная получается разная? Ну тогда нужно "подкрутить" возбуждения третьего. У него убавиться, а у тех двух прибавится А делать можно прямо сейчас
Теория без практики мертва, практика без теории слепа
|